5A的电流流过20米1平方的铜线产生多大的功率?请教:

[复制链接]
 楼主| yyyy45 发表于 2014-8-28 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yyyy45 于 2014-8-28 17:37 编辑

4个50W的LED灯各自连接20米电线到开关电源,总共200w,我考虑用250w的电源,是否可行?开关电源输入12~24VDC,输出30VDC.
a12345678 发表于 2014-8-28 17:04 | 显示全部楼层
可以大致估算:20米1平方的铜线电阻约为0.4欧姆,这样功耗 = I*I*R = 5 * 5 * 0.4 = 10W

评论

算错啦!应该是1平方mm!就20米长、不到8A的电流…200W的功率,就线损10W?…哈哈!…  发表于 2014-8-29 14:42
 楼主| yyyy45 发表于 2014-8-28 17:13 | 显示全部楼层
a12345678 发表于 2014-8-28 17:04
可以大致估算:20米1平方的铜线电阻约为0.4欧姆,这样功耗 = I*I*R = 5 * 5 * 0.4 = 10W ...

温度对线的电阻影响大吗      如果是50度
 楼主| yyyy45 发表于 2014-8-28 17:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yyyy45 于 2014-8-28 17:20 编辑

完整的问题是:4个50W的LED灯各自连接20米电线到开关电源,总共200w,我考虑用250w的电源,是否可行?开关电源输入12~24VDC,输出30VDC.
匿名  发表于 2014-8-28 17:21
你要算是电线热功率吗?
 楼主| yyyy45 发表于 2014-8-28 17:22 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-8-28 17:21
你要算是电线热功率吗?

算电线吃掉的功率
匿名  发表于 2014-8-28 17:27
简单估算,1平方毫米的铜线最大可以承受的电流是5安培。一般家庭装修采用2.5平方毫米的铜线。
至于功率都是设备已经设定好的。
1千瓦按2安培粗算。
wh6ic 发表于 2014-8-28 17:28 | 显示全部楼层
yyyy45 发表于 2014-8-28 17:13
温度对线的电阻影响大吗      如果是50度

50度时铜电阻增加 10%,你看2L的公式,功耗与电阻是线性关系,也就是功耗增加 10%
另外你说的20米是距离还是已经加倍了的?如果是距离,你的铜线有40米,电阻就0.72欧以上了

你的广告是要买别人的LED用? 不是你要出卖 LED?!
wh6ic 发表于 2014-8-28 17:31 | 显示全部楼层
yyyy45 发表于 2014-8-28 17:19
完整的问题是:4个50W的LED灯各自连接20米电线到开关电源,总共200w,我考虑用250w的电源,是否可行?开关 ...

200W的灯,加线损50W,你的电源肯定不能用250W,你需要留下至少30%以上的余量,否则电源会很容易挂掉的。
 楼主| yyyy45 发表于 2014-8-28 17:33 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-8-28 17:28
50度时铜电阻增加 10%,你看2L的公式,功耗与电阻是线性关系,也就是功耗增加 10%
另外你说的20米是距离 ...

谢谢了    是出买灯的
wh6ic 发表于 2014-8-28 17:34 | 显示全部楼层
yyyy45 发表于 2014-8-28 17:19
完整的问题是:4个50W的LED灯各自连接20米电线到开关电源,总共200w,我考虑用250w的电源,是否可行?开关 ...

电源输出最大才 30Vdc,200W的灯,我怎么算不出来你的5A ?!,线损你还没减去!
 楼主| yyyy45 发表于 2014-8-28 17:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 airwill 于 2014-8-29 07:05 编辑
wh6ic 发表于 2014-8-28 17:34
电源输出最大才 30Vdc,200W的灯,我怎么算不出来你的5A ?!,线损你还没减去! ...


是1.7A       我算错了
nvoe 发表于 2014-8-28 19:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 airwill 于 2014-8-29 07:06 编辑

看了昏迷
搞工程技术的,这么 毛糙
宋业科 发表于 2014-8-29 08:26 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-8-28 17:34
电源输出最大才 30Vdc,200W的灯,我怎么算不出来你的5A ?!,线损你还没减去! ...

人家是好多灯,总共200W。
 楼主| yyyy45 发表于 2014-8-29 08:31 | 显示全部楼层
nvoe 发表于 2014-8-28 19:03
看了昏迷
搞工程技术的,这么 毛糙

毛糙的毛病很多人说过      一直没改过来
wh6ic 发表于 2014-8-29 08:58 | 显示全部楼层
yyyy45 发表于 2014-8-28 17:35
是1.7A       我算错了

这个电源应该是限压恒流源吧?就算30V,200W就是6.6A了,线路电阻0.72欧,压降就有4V,线损20W以上。灯能不能串联起来?电源的输出电压抬到120V,这样电流不到2A,线损只有两、三瓦...
你说的1.7A是一盏灯的电流吧...
zjianq 发表于 2014-8-29 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这种破问题你自己不会测啊。
闲人也真多,还有给他耐心回复的。
huayuliang 发表于 2014-8-29 11:27 | 显示全部楼层
zjianq 发表于 2014-8-29 09:50
楼主这种破问题你自己不会测啊。
闲人也真多,还有给他耐心回复的。

;P 咱们还有闲心看···
jjjyufan 发表于 2014-8-29 12:07 | 显示全部楼层
楼主 教你个方法:
自己剪段线 至于多长 多粗 按你实际的来做
找个可调稳压电源 把这根线 短接正负极 调电流值为5A 你自己看稳压电源 电压是多少 即为 这线的压降。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
FAQ + 1 赞一个!

查看全部评分