[STM8] stm8s003 进入停机模式HALT有时候窗口看门狗会复位

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-2-19 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8s003 进入停机模式HALT有时候窗口看门狗会复位
发表于 2022-2-19 14:42 | 显示全部楼层
停机前,最好把看门狗关了
 楼主| 发表于 2022-2-19 14:44 | 显示全部楼层
停机前喂狗了,然后也把窗口看门狗关闭(停止计数)了,就是进入halt前有概率出现这种情况,不知道该如何处理了
发表于 2022-2-19 14:46 | 显示全部楼层
你停机前做喂狗操作,对于窗口看门狗的喂狗要注意合适时间点,你要注意这点。
发表于 2022-2-19 14:48 | 显示全部楼层
你确保这个喂狗时机是安全区域否?不然会导致复位。
发表于 2022-2-19 14:50 | 显示全部楼层
你停机前做喂狗操作,对于窗口看门狗的喂狗要注意合适时间点,你要注意这点。
 楼主| 发表于 2022-2-19 14:53 | 显示全部楼层
后来查了,开了两个定时器有问题,关闭一个后持续测试没有再出现这种情况了
发表于 2023-3-3 21:17 | 显示全部楼层
不应该在定时器中断里读ADC,这样很容易造成定时器中断超时,当然看门狗工作也就不正常了
发表于 2023-3-3 22:38 | 显示全部楼层
停机前喂yixia1狗试试
发表于 2024-4-5 07:29 | 显示全部楼层

电阻属于一个普通的元件
发表于 2024-4-5 08:32 | 显示全部楼层

并且考虑到TVS相同的尺寸
发表于 2024-4-5 09:25 | 显示全部楼层

板与板(或空板)之间用邮票孔连接
发表于 2024-4-5 10:28 | 显示全部楼层

当异常过压消失,恢复至高阻态
发表于 2024-4-5 11:31 | 显示全部楼层

微控制器、数字信号控制器和处理器都具有内部的ESD钳位二极管
发表于 2024-4-5 13:27 | 显示全部楼层

ESD电压一般超过导通电压
发表于 2024-4-5 14:30 | 显示全部楼层

模块电源选购灌封材料的时候,需要注意导热系数要能达到电子部件散热的需求,不过粘接能力不太强
发表于 2024-4-5 16:26 | 显示全部楼层

可能击穿开关器件,
发表于 2024-4-5 17:29 | 显示全部楼层

如果想要让它正常工作且不会损坏
发表于 2024-4-5 19:25 | 显示全部楼层

变压器副边同时对负载供电。
发表于 2025-1-8 10:36 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2022-2-19 14:42
停机前,最好把看门狗关了

看门狗只有复位才会关闭,其他 一旦开启 无法关闭