楼主
原厂忙的很,你怎么不找代理商呢,你没有代理商服务你吗?
用户手册上有介绍,写的很明白,只是你没看懂,没想明白而已。
请看我的截图,管理阈值通道的只有bit3~bit7。也就是最多32个通道。L130用了0~29
假设这个寄存器的值设的是3(B00011),那就是设置通道3为阈值比较。
如果按照你的需求,他应该是通道0和通道1为阈值比较。跟手册表述的不符,所以,你的想法是错误的