[STM32F1] 两F103用SPI通讯 上电偶尔不能通讯

[复制链接]
温室雏菊 发表于 2023-8-12 13:36 | 显示全部楼层
你可以用主机控制从机启动,同事实现SPI通讯就好了

MessageRing 发表于 2023-8-12 23:37 | 显示全部楼层
可能是crc校验的问题吧
Undshing 发表于 2023-8-14 23:52 | 显示全部楼层
是不是通讯错位了啊
13567147939 发表于 2023-8-15 11:57 | 显示全部楼层
错位不会多发几个字节?从收到正确的帧头开始收,前面错的数据丢掉不就好了
 楼主| tdh03z 发表于 2023-8-15 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
知道问题了,就很好模拟这个现象,拿跟地线人为干扰SCK信号,从机SPI就一直收不到数据,只能复位SPI重新初始化,
Bowclad 发表于 2023-8-15 22:51 | 显示全部楼层
因为CRC校验?
Henryko 发表于 2023-8-19 22:25 | 显示全部楼层
开机后会默认发送数据吗
Bowclad 发表于 2023-8-21 23:13 | 显示全部楼层
是不是上电顺序有要求啊
MessageRing 发表于 2023-8-23 21:04 | 显示全部楼层
crc校验的问题吧