嘿嘿

关于图1:
哪儿是E?又哪儿是COM呢?
图上能看见的只有E0和COM0。
E0==E?     E0!=E?
COM0==COM? COM0!=COM

猜测:1---- E,COM是你的继电器触点输出?而且继电器是双刀双掷的吧?
      2---- E0接继电器线圈A端,继电器线圈B端接“+24V”电源端?

光偶的输入端Output0从哪儿来的?是否是51类单片机的端口经过反向输出的呢???
如果是,开机上电复位期间,单片机端口给出的是高电平,反向为低,光偶输出侧三极管就导通了,直到复位完成,程序开始运行,给对应端口给低电平,光偶输出侧的三极管才会截止。
另外,如楼上所说的,Q3基极要加电阻,不加的话,光偶里面有点干扰,它输出侧的三极管就可能微导通,只需要微导通,就可以给Q3的基极驱动电流,十几几十微安,就可能让Q3导通的。