[ZLG-MCU] lpc900系列单片机复位问题

[复制链接]
2513|3
 楼主| smileage 发表于 2009-2-4 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中复位引脚悬空,采用AC/DC模块(220VAC转5VDC再转为3.3V)供电。<br />现在出现的问题是交流电网中的开关会导致单片机复位,请问问题可能出现在哪里?谢谢<br />1、会不会是电源的突然变低造成的?但是我加大了滤波电容,结果也是如此;<br />2、复位引脚悬空不加上拉电阻会受到干扰吗?
computer00 发表于 2009-2-4 17:03 | 显示全部楼层

悬空有点危险,可以考虑固定电平或者加复位电路看看

  
zlgmcu 发表于 2009-2-5 08:54 | 显示全部楼层

数字逻辑基本设计规则:输入管脚永远不悬空

比如74HC04是6反相器,如果未用满6个,则未使用的输入端都要接GND或VCC,而不许悬空。<br />单片机也是CMOS工艺,/RST是输入管脚,当然不许悬空。
kenand 发表于 2009-2-5 09:41 | 显示全部楼层

交流电网中的开关造成复位?

首先提醒,不见得就是复位引脚的原因。<br /><br />请用示波器测量,在开关时,哪个引脚收到了干扰信号!<br />Vcc,/rst,或其他。<br /><br />找到以后再进行相关处理,<br />否则即使&nbsp;处理了复位引脚,问题依然未解决。<br />