主控制器与传感器通过I2c总线连接,电缆长度较长,采用一分多(最多8)的连接形式,单根电缆长度为10米,由于产品置于燃气调压站使用,可能处于郊外露天使用,i2c接口部分的防雷电路如何设计?接地如何实现?
dirtwillfly 发表于 2015-9-10 15:50 | 显示全部楼层
iic属于板上接口。不适合长距离通讯的。
NE5532 发表于 2015-9-11 10:50 | 显示全部楼层
这么小的信号,只能防ESD,真的有雷击能量,根本不是这个量级的元器件能抗得住的。楼主把方向想歪了。
Vesen慎 发表于 2015-9-11 16:57 | 显示全部楼层
我也有疑问I2C能跑这么长的线吗?
目前接触到的都是手机设备I2C控制摄像头等线都比较短
lyjian 发表于 2015-9-11 21:27 | 显示全部楼层
要防雷也是燃气调压站防
避雷针
jjjyufan 发表于 2015-9-14 13:31 | 显示全部楼层
设计不当 iic 10米  不太靠谱的
建议485
 楼主| weizhishijie 发表于 2015-9-14 13:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 weizhishijie 于 2015-9-14 17:15 编辑

我觉得I2c总线不行,现在甲方这样要求,只能是降低通信速度来满足长距离。
另外,调压站具有避雷针来解决直击雷。
关键是感应雷需要在仪表端来解决,这个电路如何设计?