地必须接到一起么?

[复制链接]
873|17
 楼主| dingy 发表于 2015-11-14 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个232的机子通讯各自供电
pangb 发表于 2015-11-14 17:09 | 显示全部楼层
一定要...
renyaq 发表于 2015-11-14 17:09 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
栩栩如生 发表于 2015-11-14 17:09 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
supernan 发表于 2015-11-14 17:10 | 显示全部楼层

这是标准的做法
zwll 发表于 2015-11-14 17:10 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
juventus9554 发表于 2015-11-14 17:10 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
司徒老鹰 发表于 2015-11-14 17:11 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
llljh 发表于 2015-11-14 17:11 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
pengf 发表于 2015-11-14 17:11 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
renyaq 发表于 2015-11-14 17:11 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
houcs 发表于 2015-11-14 17:11 | 显示全部楼层
必须共地,否则无法通讯
liuzaiy 发表于 2015-11-14 17:12 | 显示全部楼层
当你使用232电缆联接二个串口时,二个串口之间就通过电缆中的一根线将二者的地相联了。
yinxiangh 发表于 2015-11-14 17:12 | 显示全部楼层

一般是2、3、5脚连接,其中5脚是地
houcs 发表于 2015-11-14 17:12 | 显示全部楼层
总线不是差分的要共地的。像232、485、SPI等。
差分的不用共地。像CAN总线。
ousj 发表于 2015-11-14 17:12 | 显示全部楼层
参考电平是必须的。
独立供电的不共地就没有共同的参考电平。
很容易出问题。
 楼主| dingy 发表于 2015-11-14 17:13 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家
毁灭2012 发表于 2015-12-14 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
地不定要接到一起,但是要有一个统一的参考电势吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册