请教:IGBT开关电源短路试验

[复制链接]
3946|5
 楼主| baiwfgjxx 发表于 2007-2-14 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家在做开关电源时做不做短路试验,<br />我们公司在做短路试验时已经烧了七八个模块了(EUPEC&nbsp;200A/1200V)<br />已经烧的不敢做了,现在这个模块而且是国际缺货,<br /><br />电路工作在谐振状态,他激式,四只双模块并联,三相380V输入,在工作电流达到30A,短路试验,<br />模块爆炸,在短路时电流要比正常工作时电流小,难做在这,<br /><br /><br />
草原骑兵 发表于 2007-2-14 15:41 | 显示全部楼层

小意思

无论是短路启动还是带载短路,我的电源可以长期短路,短路消除,自动启动
 楼主| baiwfgjxx 发表于 2007-2-14 15:47 | 显示全部楼层

2楼: 小意思

呵呵<br />有什么办法?<br />请指教指教,<br /><br />在我们同行中,我也就只发现   丹麦,  英国的, 日本, 美国的,,这些国家有此技术,<br /><br />国内的同行中还没一个做的出来,<br />
iC921 发表于 2007-2-15 10:24 | 显示全部楼层

短路消除,自动启动

这个一定是优点吗?
xyf1984 发表于 2007-2-15 16:14 | 显示全部楼层

IR

现货供应IR的MOS型号:欢迎各界人士来电和询价,或发邮箱给我等等,会在第一时间回复你。&nbsp;<br />IRL3803SPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30V/140A&nbsp;<br />IRLR7807ZPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30V43A&nbsp;<br />IRFZ34NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55V/26A&nbsp;<br />IRF3205PBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55V/98A&nbsp;<br />IRFR024NTRPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55V/17A&nbsp;<br />IRFZ44NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55V/49A&nbsp;<br />IRF9Z34NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-55V/17A&nbsp;<br />IRF1010EPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60V/81A&nbsp;<br />IRF540NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100V/44A&nbsp;<br />IRF3315PBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150V/21A&nbsp;<br />IRF6215PBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-150V/13A&nbsp;<br />IRF9640PBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-200V/-11A&nbsp;<br />IRFR220NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200V/5A&nbsp;<br />IRF620&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200V/5.2A&nbsp;<br />IRF630NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200V/9.5A&nbsp;<br />IRF640NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200V/18A&nbsp;<br />IRFB38N20DPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200V/44A&nbsp;<br />IRFP260NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200V/50A&nbsp;<br />IRFP264PBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250V/38A&nbsp;<br />IRF740PBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400V/10A&nbsp;<br />IRF830PBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500V/4.5A&nbsp;<br />IRF840PBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500V/8A&nbsp;<br />IRFP450PBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500V/14A&nbsp;<br />IRFP460APBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500V/20A&nbsp;<br /><br />供应IR-PERI的IGBT模块型号:欢迎各界人士来电或询价等等&nbsp;<br />GA75TS120U&nbsp;&nbsp;75A/1200V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GA100TS120U&nbsp;&nbsp;&nbsp;100A/1200V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />GA150TS120U&nbsp;&nbsp;&nbsp;150A/1200V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />GA200TS120U&nbsp;&nbsp;&nbsp;200A/1200V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />供应现货IGBT:欢迎各界人士来电或询价等等&nbsp;<br />IRG4PF50WDPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900V/28A&nbsp;<br />IRG4PF50WPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900V/28A&nbsp;<br />IRG4PC40W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600V/20A&nbsp;<br />IRGPS40B120UDPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200V/40A&nbsp;<br />IRG4PC40UDPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600V/20A&nbsp;<br /><br />联系人:徐先生&nbsp;<br />手机:13728665297&nbsp;<br />E-mali:SZXYF1984@163.COM&nbsp;<br />MSN:SZXYF1984@163.COM&nbsp;&nbsp;&nbsp;QQ:342184874&nbsp;<br />www.irperi.com&nbsp;
DRIVESUN 发表于 2007-2-15 18:57 | 显示全部楼层

请放心短路啦

应该是您的驱动器,没有做好,如果您的IGBT是正规化生产的,建议您使用,北京普尔盛的驱动.正常情况下,如果您做短路实验搞坏IGBT时,他们是包赔偿的.的确很牛的驱动器.