隔离电源是不是只能隔直流,不能隔交流?

[复制链接]
3193|10
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-4-26 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
highway 发表于 2007-4-26 10:48 | 显示全部楼层

变压器就是隔离电源的,DC里也是采用这种方式

  
highway 发表于 2007-4-26 10:48 | 显示全部楼层

以上指绕组是隔离的变压器

  
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-4-26 11:11 | 显示全部楼层

楼上,变压器不能隔离交流电啊!

所以隔离电源只能隔离直流不能隔离交流?
maychang 发表于 2007-4-26 11:31 | 显示全部楼层

应该说隔离相当于一个电容

对工频交流也有相当大的阻抗,但对很高频率阻抗很小。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-4-26 12:07 | 显示全部楼层

5楼,那一些电源模块所谓的1000V隔离是指直流吧?

  
maychang 发表于 2007-4-26 12:25 | 显示全部楼层

这要看测试的技术条件

安全测试多数是工频交流有效值,1分钟。对主要承受直流的部位则用直流测试。有时两种测试都要做。<br />施加这个电压也有要求,必须从较低(好像是一半)电压开始,在若干秒内逐渐升高到额定值,保持1分钟。
droum 发表于 2007-4-27 07:37 | 显示全部楼层

电容隔离直流,电感隔离交流,绝缘体隔离交直流

  
xwj 发表于 2007-4-27 07:41 | 显示全部楼层

交流信号还要考虑分布电容、电感的影响

  
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-4-27 11:19 | 显示全部楼层

嗯,似乎明白点了,多谢各位!

  
hippolyta 发表于 2007-4-27 21:40 | 显示全部楼层

无言

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则