远距离通讯解决方案

[复制链接]
 楼主| LEAD 发表于 2010-1-19 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,远距离串行通讯方案,两线制,波特率2400即可
xymxym 发表于 2010-1-19 11:04 | 显示全部楼层
远到啥程度?挂接在总线的数量?半双工还是...
xlsbz 发表于 2010-1-19 12:13 | 显示全部楼层
电话拨号  CAN总线?

8公里?
emailli 发表于 2010-1-19 16:53 | 显示全部楼层
两线制,只能用电流环了。
HART通信啊
杨工 发表于 2010-1-19 18:39 | 显示全部楼层
485,2400,10km,半双工,可以吗?
emailli 发表于 2010-1-19 22:40 | 显示全部楼层
485,2400只能做 1.2Km吧
 楼主| LEAD 发表于 2010-1-20 11:39 | 显示全部楼层
要求通讯距离25Km,挂接总线的数量80-100
 楼主| LEAD 发表于 2010-1-20 11:40 | 显示全部楼层
半双工
冷漠 发表于 2010-1-20 17:15 | 显示全部楼层
LZ的项目有没有经费限制?

25公里,——不是2.5, 100个点,每个点需要用专用芯片,500RMB一个点能实现。
每个点同时又是中继,距离再远也无所谓。像中国的烽火台原理。
huangqi412 发表于 2010-1-20 19:00 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2010-1-21 22:58 | 显示全部楼层
25km,得用光纤。
还要1G的才行!1G光收发器70km