求助:电缆驱动技术怎么接线?

[复制链接]
1233|3
 楼主| hlln20100410 发表于 2016-6-1 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hlln20100410 于 2016-6-2 08:22 编辑

大神们,最近为了抑制电缆上的分布电容,打算采用电缆驱动技术,但是因为没做过无法下手,论文上也写的很含糊,请问谁做过,应该怎么连线?双层屏蔽电缆是有两层屏蔽吗?内外层怎么接地,运放等电位到底是怎么回事?求指教。多谢!!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
tyw 发表于 2016-6-1 12:38 | 显示全部楼层
双屏蔽一般为外层铜网,内层铝箔, 铝箔不能焊接,一般是与铜网绞在一起加焊片冷压,然后将焊片接地.

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
hlln20100410 + 3

查看全部评分

 楼主| hlln20100410 发表于 2016-6-1 13:46 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-6-1 12:38
双屏蔽一般为外层铜网,内层铝箔, 铝箔不能焊接,一般是与铜网绞在一起加焊片冷压,然后将焊片接地. ...

感谢T叔!
fzyuan 发表于 2016-6-1 18:38 | 显示全部楼层
这个叫屏蔽驱动,驱动信号接到离信号线最近的那一层屏蔽。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
hlln20100410 + 3

查看全部评分