影子寄存器

[复制链接]
583|7
 楼主| wyjie 发表于 2016-10-15 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
tms320 28335影子寄存器怎么使用
yszong 发表于 2016-10-15 16:32 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| wyjie 发表于 2016-10-15 16:36 | 显示全部楼层

资料上说查看一个寄存器需要do
{
ECanaShadow.CANTA.all = ECanaRegs.CANTA.all;
}while(ECanaShadow.CANTA.bit.TA25 == 0); // Wait for TA5 bit to be set..

而不能
while(ECanaRegs.CANTA.bit.TA25 == 0);
为啥呢?
 楼主| wyjie 发表于 2016-10-15 17:03 | 显示全部楼层
嗯,读一次就复位成0的
 楼主| wyjie 发表于 2016-10-15 17:05 | 显示全部楼层

编译成汇编后反复读和用影子寄存器反复读不一样么?
zhanghqi 发表于 2016-10-15 17:07 | 显示全部楼层
影子寄存器这玩意不要用吧最好
heweibig 发表于 2016-10-15 17:08 | 显示全部楼层
为什么这样写的最大可能,就是读可能这个状态为会变。
 楼主| wyjie 发表于 2016-10-15 17:12 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位