 楼主| FighterMan 发表于 2016-12-19 14:52 | 显示全部楼层
ctsdswk 发表于 2016-12-19 14:47
稍微大了点。要不你一个个试吧。10K应该够

电阻大了会没效果吗??
ctsdswk 发表于 2016-12-19 15:06 | 显示全部楼层
输入端的阻抗一般比较大,跟模拟开关关断的阻抗在同一个等级。这样信号就存在分压的效果。
所以这个电阻不要太大,100K以内吧。10K是个比较标准的值。
ctsdswk 发表于 2016-12-19 15:09 | 显示全部楼层
如果要更深入的分析,则要看输入端和模拟开关的泄露电流是多少。这个指标更加重要一些,一般在1ua以内。这个电流足以在输入端阻抗上生成电压了。
rmbass 发表于 2016-12-20 16:32 | 显示全部楼层
我觉得不应该吧,是不是买到不好的芯片了呢?
 楼主| FighterMan 发表于 2016-12-20 21:54 | 显示全部楼层
ctsdswk 发表于 2016-12-19 15:06
输入端的阻抗一般比较大,跟模拟开关关断的阻抗在同一个等级。这样信号就存在分压的效果。
所以这个电阻不 ...

加了也不行
 楼主| FighterMan 发表于 2016-12-20 21:55 | 显示全部楼层
rmbass 发表于 2016-12-20 16:32
我觉得不应该吧,是不是买到不好的芯片了呢?

对吧 我也觉得原理没有任何问题 怀疑是板子或者芯片的问题
迪卡 发表于 2016-12-27 19:54 | 显示全部楼层
降低输入端阻抗试试,模拟开关的关断阻抗不是很高的