一个主机通过485最多只能带32个从机,能否扩展为60个呢?

[复制链接]
3150|5
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-4-7 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个主机通过485最多只能带32个从机,能否扩展为60个从机呢?如果一个单片机只有一个串口,怎样才能既和从机通讯又和PC通讯呢?
浪子007 发表于 2010-4-8 08:33 | 显示全部楼层
谁告诉你的只带32个?
mohanwei 发表于 2010-4-8 08:34 | 显示全部楼层
很多年前都已经有1/8负载的RS485驱动器了,也就是理论上一条总线可以挂256个节点;
指定一个主机即可,PC或单片机,其它全作为从机
rasar 发表于 2010-4-8 12:33 | 显示全部楼层
楼主可以自己试试
chunyang 发表于 2010-4-9 14:46 | 显示全部楼层
根据需要的节点数留取适当余量后选择相应型号的485接口芯片即可,如75LBC184是64点的,还有128点和256点的型号。复用串口可以通过模拟开关或数据选择器/分配器实现,都是标准门电路。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuoulyy + 1

查看全部评分

 楼主| liuoulyy 发表于 2010-4-10 19:07 | 显示全部楼层
高,原来跟接口芯片有关。