请问为什么带不起12个日光灯呢?谢谢

[复制链接]
1510|10
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2017-4-21 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个功能就是按下按键,继电器就闭合。现在就是接12个日光灯就出现问题,请帮忙分析为什么,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
宋业科 发表于 2017-4-21 23:16 | 显示全部楼层
跟原理可能没关系,跟工艺可能有关。
宋业科 发表于 2017-4-21 23:17 | 显示全部楼层
日光灯可以干扰电视机遥控。
ningling_21 发表于 2017-4-22 10:25 | 显示全部楼层
12个日光灯的总电流有没有超过 继电器的触点容量?
不能断开日光灯,是不是继电器已经挂了?
cjseng 发表于 2017-4-22 17:43 | 显示全部楼层
控制的是LED日光灯吧,LED日光灯的开关电源,12个并连起来,那个主滤波电容还是蛮厉害的,接通瞬间,相当于短路了,继电器触点粘连

评论

+5  发表于 2017-6-17 19:56
chunyang 发表于 2017-4-22 18:39 | 显示全部楼层
12盏灯并联在继电器触点回路里?不能关掉时检查继电器触点是否释放,其驱动是否撤离。如果驱动撤离了,触点没有释放,那么说明触点有粘连。电子镇流器型日光灯接通瞬间会有较大的浪涌电流,如果继电器触点容量不足或材料不满足要求,那么发生触点粘连也属正常。解决方法是更换合适的继电器,触点容量和材料都要考虑,容量优先。
lhkjg 发表于 2017-4-22 19:38 | 显示全部楼层
楼猪要学会用排除法分析问题,
告诉你答案跟教会你分析问题的方法解决问题的方法非常重要
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2017-4-25 18:18 | 显示全部楼层
目前把继电器改成UV-5要求就没有问题了,
cjseng 发表于 2017-4-25 18:30 | 显示全部楼层
piaoyiliu03 发表于 2017-4-25 18:18
目前把继电器改成UV-5要求就没有问题了,

什么叫“继电器改成UV-5要求”?
lhkjg 发表于 2017-6-17 20:16 | 显示全部楼层
楼猪有没有解决问题了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则