[技术求助] 用XTR115将热电偶测得信号转换4-20mA的电流信号

[复制链接]
2585|13
 楼主| lizye 发表于 2017-4-21 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个用XTR115将热电偶测得信号转换4-20mA的电流信号,谁有思路
shimx 发表于 2017-4-21 22:43 | 显示全部楼层

你有什么要求?
 楼主| lizye 发表于 2017-4-21 22:45 | 显示全部楼层
K型热电偶到AD596的温度IC,输出为10mV/C,量程为500C, 则最大电压为:5V,然后将这中间串联一个电阻250K,这样可不可行?
spark周 发表于 2017-4-21 22:46 | 显示全部楼层
串联一个电阻250K?  应该说的是 250欧姆吧
liliang9554 发表于 2017-4-21 22:47 | 显示全部楼层
不行, AD596 的驱动就不够
午夜粪车 发表于 2017-4-21 22:49 | 显示全部楼层
4-20mA的电流信号是受控的恒流信号, 你这样后端检测负载肯定影响结果.
zhaoxqi 发表于 2017-4-21 22:51 | 显示全部楼层

可以选用0-5V转4-20mA的模块, 也可以用运放来做
zhaoxqi 发表于 2017-4-21 22:55 | 显示全部楼层
如果成本不紧的话, 你可以选用 带4-20mA输出的变送器的热电阻
 楼主| lizye 发表于 2017-4-21 22:56 | 显示全部楼层
哦,这种植方法不可以
那可否是这样的:利用2.5V的恒压,接一个PT100热电阻,同时再串联一个电阻,使得Iin的电流为40uA~200uA。
zhanghqi 发表于 2017-4-21 22:58 | 显示全部楼层
这个找一个4~20ma输出的变送器的吧。。
 楼主| lizye 发表于 2017-4-21 23:00 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
baimiaocun2015 发表于 2017-4-22 17:10 | 显示全部楼层
XTR115是非常好哦电流转换器件的
tongbu2015 发表于 2017-4-23 11:37 | 显示全部楼层
以这个设计的转换器的很多的
起个好听的名字 发表于 2017-10-27 16:14 | 显示全部楼层
baimiaocun2015 发表于 2017-4-22 17:10
XTR115是非常好哦电流转换器件的

请问,如何用XTR115实现8路输出的电流电路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册