三相负载

[复制链接]
2647|4
 楼主| weibulong 发表于 2009-3-4 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:手头有个项目.是三相负载,u,v,w从电源接进来,不接零线,每个相接一个可控硅和一个发热丝负载,三个负载的另一端相连够成中点,但是这个中点不接出去零线的.手上有个机器,测试中发现,三相是不平衡的,小功率时,他是W相完全打开,V相不开,U相来斩波调功率.大功率时他是W相完全打开,V相完全打开,U相来斩波调功率.,请问,小功率和大功率时候,怎么计算功率?
maychang 发表于 2009-3-4 16:07 | 显示全部楼层

还有这么工作的?

“小功率时,他是W相完全打开,V相不开,U相来斩波调功率.大功率时他是W相完全打开,V相完全打开,U相来斩波调功率”<br />三相不要求平衡?
 楼主| weibulong 发表于 2009-3-6 09:37 | 显示全部楼层

三相是不平衡的

三相是不平衡的:我手中的机器是德国的.因为是不平衡,所以算起来有点难度.<br />谢谢maychang&nbsp;
hexiaodong 发表于 2009-3-7 18:30 | 显示全部楼层

用矢量不知道可以不?

用空间矢量来调制开关信号不知道可以不?
dxpol432 发表于 2009-3-7 20:32 | 显示全部楼层

使用 星---角变换

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册