485调试问题

[复制链接]
4187|11
 楼主| zhusilin 发表于 2007-3-21 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试485的时候,没有和别的设备通讯,就是用示波器看A,B之间的波形,结果输出高电平是可以的,输出低电平是一个-2.0V左右的电平,但是马上又上升到0V左右,一个不高不低的电平,导致通讯端检测不到启始位。终端电阻是接了的,A,B的上下来电阻也接了,用的芯片是MAX3485<br />
chunyang 发表于 2007-3-22 01:43 | 显示全部楼层

你的偏置电阻不合适

拉得过分了。
 楼主| zhusilin 发表于 2007-3-22 12:06 | 显示全部楼层

各种上下拉参数都试过

还是没有用,
zsmbj 发表于 2007-3-22 12:37 | 显示全部楼层

还有一个可能就是你的芯片是假的

我曾经用过MAX的假货。就是电压有问题。MAX的假货特别多。
 楼主| zhusilin 发表于 2007-3-22 13:48 | 显示全部楼层

奇怪

我不测量A,B之间的电压,测量A对地的,和B对地的电压,测量出来是正常的。为什么测量A,B之间的确出现以上现象?我示波器用法不对?
chunyang 发表于 2007-3-22 16:28 | 显示全部楼层

怎不早说,这是明显的测试方法错误

注意示波器探头的地端是接公共地的(大地),如果你的485总线或其电源建立在对公共地的参考点上,你把探头地接到A或B上就短路了。
zyok 发表于 2007-3-23 13:05 | 显示全部楼层

示波器电源加隔离变压器行不行?

  
chunyang 发表于 2007-3-25 13:35 | 显示全部楼层

可以,但示波器的地仍不得与大地相通。

  
zyok 发表于 2007-3-27 09:56 | 显示全部楼层

谢谢chunyang,我也遇到这个问题,找个隔离变压器试试的先。

  
chunyang 发表于 2007-3-27 13:44 | 显示全部楼层

485部分采用隔离电源并和大地无电气连接时可以直接测量AB端

  
pengk31 发表于 2007-3-29 14:39 | 显示全部楼层

说的很好,小节决定胜败!

chunyang&nbsp;说的很好,就是这些调试细节会让工程师们走很多弯路;所谓:小节决定胜败!
xwj 发表于 2007-3-29 14:49 | 显示全部楼层

唉,基本的常识问题...

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

12