加压敏无非是防浪涌和雷击测试而已,选择质量好的线性工频变压器本身就能达到比较高的浪涌等级,变压器结构对浪涌有这天然的吸收特性,所以不是特别严格可以不加压敏。
另外,压敏失效是指怎么失效?如果是被浪涌电流冲击的话,首先是压敏保护,此时为短路模式(非失效),外部电压恢复后,压敏功能性能也将恢复正常,超过压敏功率容量的浪涌电流会导致压敏受热应力爆裂,此时多为开路失效,压敏将彻底报销。
估计是你未完全理解厂家给你的解释,厂家应该的意思为压敏多数是正常保护后呈现短路模式,超额使用后爆裂呈开路失效。
压敏正常保护是因为有瞬态的浪涌电流,此时压敏短路释放这个浪涌电流,如果在压敏前面串接一个10欧功率电阻或者保险丝的话,他们将熔断进行保护。
|