CAN总线一次性传送N百字节数据,怎么弄啊

[复制链接]
2199|7
 楼主| 米其林r 发表于 2010-11-13 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN总线一次性传送N百字节数据,怎么弄啊
dl_shuang 发表于 2010-11-14 06:49 | 显示全部楼层
好像不支持吧,只能分开送吧。用标识符或者一个数据位来标记数据,用多帧数据传输达到目的。
salonydeny 发表于 2010-11-14 09:53 | 显示全部楼层
呵呵,我的方法是,带上自己的帧处理,发送完8字节就延时一小会,然后发下一个,不过在接收时,也得做超时处理,目前 我是这么解决的
huzixian 发表于 2010-11-14 13:20 | 显示全部楼层
环形缓冲区,队列的概念,参考下周立功的吧!
易达口香糖 发表于 2010-11-14 16:03 | 显示全部楼层
楼上的方法不错,先进先出。
ty新气象 发表于 2010-11-16 18:47 | 显示全部楼层
我跟楼上的一样,
foreverly 发表于 2010-12-3 20:45 | 显示全部楼层
我爸是李刚 发表于 2010-12-5 19:48 | 显示全部楼层
huzixian,你能说一下不给大家!