TVS打浪涌残压太高,和参数上写的出入太大了

[复制链接]
14293|22
化二为一 发表于 2011-11-11 12:08 | 显示全部楼层
有瞬态功率为500W或1.5KW的TVS管,它们的瞬态通流量太小,譬如P6SMBJ6.8,如果做信号线的防雷,可在信号线上串联电阻,因此,也是可防雷的.
   本人做过多款铁路信号产品的EMC或防雷设计,经验丰富.
---- huayi02786581163@126.com
shou117 发表于 2011-11-18 15:42 | 显示全部楼层
你是用什么波形测试的?10/700us的应该没有什么问题的。如果是用8/20us的电流波就有一百多伏的残压,因为它的电流比较大。用8/20us电压大点的话TVS会爆!TVS是用后级保护的!
zmf4420 发表于 2015-9-22 22:52 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2011-4-18 11:16
分级防护:根据被保护的电子系统的具体防护要求,充分的比较各种保护器件(气体放电管、压敏电阻、固体放 ...

请教一个问题,假如是AC220V,第一级用600V放电管和471压敏,第2级在L、N间并TVS大概也要到440V的,那么存在一个问题就是,打差模1.2/50&8/20时,第二级输出残压太高,把后面IC打坏了,隔离用32mH的共模电感,这种情况该怎样把残压降低?