在用示波器测量时看到火花

[复制链接]
4771|15
 楼主| wzf3151 发表于 2011-2-21 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用示波器测量板子时,在把地线夹子夹板子地时有时能看到火花,听到声音,请问这个问题严重吗?示波器是接了大地的,板子用24V的电源模块供电,电源模块就是常用接220V的电源模块,电源模块输出地是和市电的地隔离的。
xmar 发表于 2011-2-21 16:01 | 显示全部楼层
示波器是接了大地的, 这个问题很严重。谨防把测试电路烧了。
dspmatlab 发表于 2011-2-21 16:17 | 显示全部楼层
同问,等高手
 楼主| wzf3151 发表于 2011-2-21 16:43 | 显示全部楼层
三楼也遇到了?同时天涯沦落人啊
 楼主| wzf3151 发表于 2011-2-21 16:44 | 显示全部楼层
我的判断是给仪表供电的电源是隔离了的,所以可能会出现两个地不等电位,但是很多都是隔离了的情形啊
 楼主| wzf3151 发表于 2011-2-21 16:50 | 显示全部楼层
纠正一下,我没有给电源模块接大地,我就是用了火线和零线,另外地线没有接。
但是不管接没接,输出都是隔离了的,应该和接不接地线没有关系吧
xmar 发表于 2011-2-21 17:58 | 显示全部楼层
接没接地大不一样。Y电容之故。不是故障。示波器、或其他应用Y电容的仪表必须接地!
chunyang 发表于 2011-2-22 00:59 | 显示全部楼层
楼主用的开关电源的地也要接大地,该开关电源具有Y电容,所有这类电源都必须可靠接大地。
宋业科 发表于 2011-2-22 07:46 | 显示全部楼层
换电源吧,烙铁打火也是电源的问题。
XZL 发表于 2011-2-22 10:47 | 显示全部楼层
取消示波器的地线即可
 楼主| wzf3151 发表于 2011-2-22 10:52 | 显示全部楼层
到底是接了地的原因还是不接地的原因啊?因为是偶发现象,所以只好请理论知识比较强的分析一下。我的AC/DC不接地会导致这个出现吗?
 楼主| wzf3151 发表于 2011-2-22 11:17 | 显示全部楼层
上图,我的接线如图所示,用电烙铁时也发现有火花,偶见,电烙铁连接同示波器,地线接好着呢,并且零线火线也是按顺序接的,就是那个开关电源没接地线,并且零线火线是随便接的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
linbei1988 发表于 2011-2-22 16:23 | 显示全部楼层
:L您怎么老看到火花
chunyang 发表于 2011-2-22 16:37 | 显示全部楼层
前面已经说过,这类开关电源的接地端必须可靠接大地的,楼主去搜搜Y电容。
numLiu 发表于 2011-4-2 23:07 | 显示全部楼层
呵呵,X电容,Y电容倒是首次听说。
HHSENG 发表于 2011-4-4 00:39 | 显示全部楼层
強烈建議測試时将所有儀器用1根電線将地线連在一起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

150