以太网过不了变频器干扰。哪位大侠出个主意。

[复制链接]
3830|8
 楼主| tage 发表于 2007-5-28 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一以太网数据采集系统。用10m以太网TCPIP通讯,在同一一房间有几十台变频器。用普通超五类线用几个小时就掉网。换双屏蔽线也没效果。扑线的时候必须经过动力线的线槽,大约有2到3个腰那么粗的电缆。同样的软硬件在别的地方运行稳定。基本可以肯定是干扰的问题。以太网距离最大为60米。如果不用光缆还有其他什么办法。哪位大虾出个好主意。
tcc8073 发表于 2007-5-29 09:30 | 显示全部楼层

屏蔽线单端接地

使用屏蔽线并保持屏蔽线单端接地
CGKDXX 发表于 2007-5-29 09:56 | 显示全部楼层

调下变频器载波看看

  
 楼主| tage 发表于 2007-5-29 12:17 | 显示全部楼层

谢谢楼上2位

已经用双屏蔽单端接地。可是没有效果。变频器相关的东西不能动。哪位大侠客有办法。说2句。
tkgg324 发表于 2007-5-29 12:45 | 显示全部楼层

做无线局域网,

  
jasonell 发表于 2007-5-29 17:51 | 显示全部楼层

无线本来就不可靠,

试试用钢管走线。
lbx_00 发表于 2007-5-29 21:08 | 显示全部楼层

网卡后加调制解调器,

用调制的方式,把信号拉到高频,远离干扰频率
thw 发表于 2007-5-30 00:13 | 显示全部楼层

以前遇到过

细钢管走线就没事了
 楼主| tage 发表于 2007-5-30 09:13 | 显示全部楼层

谢谢大家了,

1。软件上发送/接收&nbsp;心跳包.&nbsp;接收不到就重新连接.<br />2。硬件上:&nbsp;RJ45,滤波器的底盘地接地<br />3。钢管走线。<br />这3个办法不错。