哪位能给解释一下绝对压力传感器与相对压力传感器之区别

[复制链接]
4725|6
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-1-14 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎用过的大虾给与指点<br />从构造、使用、差异等方面说说<br />多谢!
zjp8683463 发表于 2008-1-15 09:19 | 显示全部楼层

绝对压力传感器应该有一个绝对0点

相对压力传感器则不需要
xuyaqi 发表于 2008-1-15 14:38 | 显示全部楼层

绝对压力的参考压力是“真空”,相对压力则是“大气压”

  
赤铸 发表于 2008-1-15 17:06 | 显示全部楼层

那叫“绝压”、“表压”

测两个压力&nbsp;P1、P2&nbsp;之差&nbsp;P1-P2&nbsp;的叫差压传感器<br />当&nbsp;P2=大气压&nbsp;时,差压传感器就成了表压传感器<br />当&nbsp;P2=0&nbsp;时,差压传感器……呃……就不是差压传感器,是绝压传感器了<br />
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-1-15 20:45 | 显示全部楼层

谢谢各位前辈的回帖!

但是几位的回帖都没提到绝压传感器是怎么使用的阿?<br />是和表压传感器一样使用的么?直接暴露在大气压下还是密封到真空阿?
赤铸 发表于 2008-1-16 01:19 | 显示全部楼层

绝压传感器不需要你去密封抽真空

它内部已经有一个密封的真空腔作为参考腔<br />
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-1-17 13:18 | 显示全部楼层

好,很详细!多谢!

好,很详细!多谢!