 楼主| ld6545 发表于 2007-11-12 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
YJV 4*150的多芯电缆,N相导体大约有直径1/3深度的割口,其他相线完好.居民楼配电干线,是否影响使用?
尤新亮 发表于 2007-11-12 18:56 | 显示全部楼层

严格说是不行的

  
awey 发表于 2007-11-12 18:58 | 显示全部楼层

这个切口是电流的瓶颈

  
chunyang 发表于 2007-11-12 19:02 | 显示全部楼层

按安规决不可使用

两方面原因,1、载流力下降,相当于线号降低,同时机械强度亦下降,割口处应力会集中,其机械强度还不如实际同等载流力的低线号导线。2、绝缘外套必须完整,即使是零线,因为不能排除零线绝缘层破损处以下出现开路,那时破损处会有危险的高压。
 楼主| ld6545 发表于 2007-11-12 19:24 | 显示全部楼层

应该问题不大吧.

机械强度应该不用担心,因为是四芯电缆紧密绞合成形,外层还有总护套紧固.<br />N相的电流在三相基本平衡的情况下应该很小,再说2/3的导体面积连接完好,切口处的开路电压应该很容易被引导至连接完好处消失.应该不存在高压放电的可能.只要做好外面的绝缘应该不会有什么问题吧.
风... 发表于 2007-11-12 19:37 | 显示全部楼层

晕,人命关天,小心为好!

要是万一真出了意外,真追查起来,就不怕给你戴上手铐?<br /><br />起码从施工质量上说,责任是无法推卸的,还是当心点好!
尤新亮 发表于 2007-11-12 19:39 | 显示全部楼层

什么叫规范

就是,即便有所理由也不行!
chunyang 发表于 2007-11-12 20:03 | 显示全部楼层

不怕一万,就怕万一

安规针对的不是一万,而是万一。
HWM 发表于 2007-11-13 08:46 | 显示全部楼层

呵呵,找电力部门或物业,由他们诊断可否。

  
xwj 发表于 2007-11-13 08:55 | 显示全部楼层

想都不用想,当然是不行啦!

要么换线,要么割断重新连接<br /><br />否则除非不让人知道,让人知道呢就别想轻松...