要实现每10ms定时采集一个数据。ads7842与单片机怎么连接最好
 楼主| liliang9554 发表于 2018-4-13 11:53 | 显示全部楼层

外围电路怎么做干扰最小?
zhaoxqi 发表于 2018-4-13 11:56 | 显示全部楼层
楼主程序上有什么构思了吗
 楼主| liliang9554 发表于 2018-4-13 11:58 | 显示全部楼层
显然没有。。。
zhanghqi 发表于 2018-4-13 12:03 | 显示全部楼层

ADS7842与单片机的连接可以参考datasheet里关于ADS7842pin脚定义和描述
zhenykun 发表于 2018-4-13 12:06 | 显示全部楼层

电路应注意电源分开,模拟和数字电源线分开隔离
dengdc 发表于 2018-4-13 12:26 | 显示全部楼层

基准精度要尽可能的高,稳定性要好
 楼主| liliang9554 发表于 2018-4-13 12:36 | 显示全部楼层


满足datasheet上关于AD的环境设置
 楼主| liliang9554 发表于 2018-4-13 12:39 | 显示全部楼层
采样信号链路避免大电流、高频率信号的干扰
午夜粪车 发表于 2018-4-13 14:46 | 显示全部楼层

楼上说得对,此类信号线尽量避免和采样信号线在一块。
zhaoxqi 发表于 2018-4-13 14:48 | 显示全部楼层
恩,可以用SPI
zhaoxqi 发表于 2018-4-13 14:51 | 显示全部楼层
电源采用线性电源   同时   电路的地线最好通过磁珠隔离   
zhanghqi 发表于 2018-4-13 14:56 | 显示全部楼层

主要是防止信号之间的串扰  楼主   应该没有什么问题吧
wyjie 发表于 2018-4-13 14:59 | 显示全部楼层

每10ms定时采集一个数据。对于精密模数转换器 (<=10MSPS) 的 ADS7842 , 要求很低了
 楼主| liliang9554 发表于 2018-4-13 15:05 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
shimx 发表于 2018-4-13 15:08 | 显示全部楼层

这个早MCU上采用定时间隔AD采集启动实现即可的
 楼主| liliang9554 发表于 2018-4-13 15:11 | 显示全部楼层

哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈