TIDSP2000系列的CAN邮箱发送问题

[复制链接]
1935|3
 楼主| andyjian 发表于 2018-6-21 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,如果CAN总线阻塞,还能不能在发送邮箱里更新新的数据呀!如果能更新,那么发送缓冲里的数据能不能更新?
 楼主| andyjian 发表于 2018-6-21 17:03 | 显示全部楼层
解决了怪自己太粗心了,设置了一个寄存器
zhangmangui 发表于 2018-6-25 23:06 | 显示全部楼层
andyjian 发表于 2018-6-21 17:03
解决了怪自己太粗心了,设置了一个寄存器

最好还是分享一下吧    可能会帮到其他的网友
 楼主| andyjian 发表于 2018-7-10 15:40 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2018-6-25 23:06
最好还是分享一下吧    可能会帮到其他的网友

有一个寄存器CANOPC置0后,邮箱就解除写保护了,邮箱里的数据就能被更新了,不然在CAN阻塞了,邮箱里的数据会一直存在
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则