RS485问题,两个电路相连烧坏了芯片

[复制链接]
6216|8
 楼主| snoopy 发表于 2008-8-12 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,我们的产品用SN75LBC184,RS485输出通过485转232与计算机连接没有问题。 客户的产品用SP485芯片做的485输出如图示,他们与计算机连接也没问题。现在是他们的产品与我们的产品连接后,就出现工作不稳定而烧坏我方产品中的SN75LBC184芯片的问题。不知道其中是什么原因。是否选用的阻值等要变更一下,熟悉的给指示一下。谢谢了。
 楼主| snoopy 发表于 2008-8-12 18:13 | 显示全部楼层

我们的采用184芯片的电路如图示

chunyang 发表于 2008-8-12 18:49 | 显示全部楼层

检测两电路之间的地电位差

应该是共模电压过高,连接二者的参考地,再加上总线电压钳位。
sfofyyy 发表于 2008-8-12 19:47 | 显示全部楼层

人家加了TVS,你为什么不加?

  
赤铸 发表于 2008-8-12 20:23 | 显示全部楼层

接地方式问题

很多人认为&nbsp;485&nbsp;是“二线”总线,其实&nbsp;485&nbsp;是“三线”的<br /><br />两边的地,至少有一边得是“悬浮”的<br />如果两边都固定,而且固定到不同电位上,而且没连地线,就只能牺牲&nbsp;485&nbsp;芯片了
xzl 发表于 2008-8-12 21:09 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2008-8-13 11:55 | 显示全部楼层

把地共起来

TVS不是必须的.
变色镜 发表于 2008-8-13 13:38 | 显示全部楼层

呵呵

1楼的电阻参数也不合适,静态Vab还不到200mv<br />
zjp8683463 发表于 2008-8-13 14:43 | 显示全部楼层

8楼不能这么说

多个485通讯的时候就不是这样了