[电路/定理] 输出三状态电路

[复制链接]
2156|31
zyj9490 发表于 2019-11-13 12:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyj9490 于 2019-11-13 13:20 编辑

太复杂了,就二个端口,采用延迟开启,快速关断,就可以暂态切换时的直通问题,就是死区问题,业界就是这么做的。一个信号控制高低电平输出,另个输出是否往外输出。这就是标准的三态模式。最好在输出端加一个100K电阻下拉接地。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-13 13:16 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-11-13 12:58
太复杂了,就二个端口,采用延迟开启,快速关断,就可以暂坊切换时的直通问题,就是死区问题,业界就是这么 ...

电路明白了,谢谢。当一控制端高时,另一个低。当要两端口电平切换,是先把高的电平拉低,延时后,另一路置高.
zyj9490 发表于 2019-11-13 13:19 | 显示全部楼层
lyzjhzdz 发表于 2019-11-13 13:16
电路明白了,谢谢。当一控制端高时,另一个低。当要两端口电平切换,是先把高的电平拉低,延时后,另一路 ...

对,用硬件或软件都 可以实现,反正,二者先关,再开启,必须经过全关的状态,这样可避直通。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-13 13:22 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-11-13 13:19
对,用硬件或软件都 可以实现,反正,二者先关,再开启,必须经过全关的状态,这样可避直通。 ...

上次你提到的在电源端加自恢复保险丝,现在有无必要?
zyj9490 发表于 2019-11-13 13:25 | 显示全部楼层
lyzjhzdz 发表于 2019-11-13 13:22
上次你提到的在电源端加自恢复保险丝,现在有无必要?

这个看你需要,实际情况而定,如果应用在超级可靠性建议加,一般不加也没关糸。这是最后一级防崩关口。设计师的心理问题。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-13 13:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 lyzjhzdz 于 2019-11-13 13:50 编辑

为了简化电路器件,最终电路是这样,大家指点下有无问题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评论

软件上死区,可避直通。其他交给自恢复保。。。。。  发表于 2019-11-13 13:45
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部