收藏0 举报
电子老鹰 发表于 2019-12-9 19:56 直流5V的地为啥不能与零线相通?无非板子就是热地呗,这样的例子也不少啊。 另外我发现是开关电源的噪声 ...
直流5V的地为啥不能与零线相通?无非板子就是热地呗,这样的例子也不少啊。 当然不能这样做: 1.假如你这部分不连接其它设备,5V地和零线相连是不影响功能,不相连(隔离)也不影响功能。 2.假如要连接其它设备,隔离总是最简单的,不隔离情况就有点复杂。并且零线上的电流比较大,零线上各个点电位是不同的,造成电路抗干扰能力急剧下降。
awei0822 发表于 2019-11-24 12:48 一般用1nf-2.2nF,我理解是有“交流”共地,专门对付交流噪声干扰的作用, 很多带隔离的应用都这样做,你 ...
电子老鹰 发表于 2019-12-11 18:43 我在变压器原边地和副边地跨接了一个102的Y电容,噪声也缩小了。原先示波器探头即使靠近而不是接触上5V地 ...