2个380V的继电器能否检测三相电掉电?

[复制链接]
5473|16
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-22 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
只给三根火线,有任意一根火线掉电就要检测出来,不需要检测具体哪相掉电,只要其中任意一相或几相掉电能检测到即可!<br /><br />我是用两个380V继电器做的,现在都焊好样板了,突然发现有隐患,因为两个380V继电器串联后加380V,两个继电器均能动作!<br /><br />有没解决的办法?(系统有要求,不能用零线)
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-22 14:12 | 显示全部楼层

晕,看来得用专用继电器了

  
chunyang 发表于 2008-12-22 15:31 | 显示全部楼层

用电容移项法检测,用继电器不可靠

  
PowerAnts 发表于 2008-12-22 15:35 | 显示全部楼层

找一下“缺相检测”

几十年前的东西了
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-22 16:18 | 显示全部楼层

是的,正在找,有专用的缺相继电器

板子已经布好了啊,真要自己做也只能以后再看了!<br /><br />这玩意狂贵,似乎没有低于两百的,OMRON的最便宜的200,施耐德的最便宜的250.<br /><br />再找找国产的看!
PowerAnts 发表于 2008-12-22 16:20 | 显示全部楼层

用三个电流传感器就是了

整流桥,3输入与非门
tyw 发表于 2008-12-22 16:57 | 显示全部楼层

一般继电器吸合电压得大于额定电压75%以上才会动作

两个380V继电器串联后加380V应该不会吸合的<br />lz的继电器是否正卡?或是用了220v电压的拉.
PowerAnts 发表于 2008-12-22 17:00 | 显示全部楼层

问题是辞放电压通常小于30%

  
PowerAnts 发表于 2008-12-22 17:13 | 显示全部楼层

绝对不要用电压法

曾有人想用三个光耦,但失败,因为三相供电多为动力型,缺相的那一路,会产生互感电动势,电压幅度并不比别的两相低太多,故电压法不能用。
xwj 发表于 2008-12-22 17:16 | 显示全部楼层

LS正解,不要以为缺相了就没电哦

  
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-22 19:44 | 显示全部楼层

太感谢 PowerAnts 啦

也查了不少,发现缺相判断都不是用光耦简单判断的,心想肯定有什么玄机,本想来问的,可惜没敢^_^<br />谢谢&nbsp;PowerAnts&nbsp;指明,太感谢了!<br /><br />回:tyw,是AC&nbsp;380V的,没错,欧姆龙的,型号:MY3NJ,就这个:<br /><img src="http://www.gqele.com/cn/ubbcode/UploadFile/2008124161215160.jpg"><br /><br />画板前查了多次没注意到,今天正在改端口定义,一看坏了,然后通电检查确实不行!<br /><br />准确的名称应该是相序继电器,电气类的东西利润好高啊,施耐德的250是打折后的,他们公开报价是500块,简直要晕死了!
bg6nw 发表于 2008-12-22 20:45 | 显示全部楼层

正常供电时

两个继电器都吸合,任何一相掉电J2都会释放
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-22 20:52 | 显示全部楼层

老大们都说继电器不可靠

产生的感应电动势应该有驱动小小继电器的能量吧?<br />不过你这个电路挺有新意,可惜我的三组触点也全用掉啦!<br />谢谢啦!
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-23 14:51 | 显示全部楼层

回tyw

不好意思,这个型号的继电器是仿冒的,不是omron的,刚知道的<br />且这个型号也很少,比较难找!
tyw 发表于 2008-12-24 07:08 | 显示全部楼层

越是品牌的,越有人仿冒,哈哈,俺碰到太多了

  
 楼主| cnchip 发表于 2008-12-24 08:10 | 显示全部楼层

多谢多谢,XJ15是什么?相序继电器吗?怎么搜不到

我找到的是正泰的XJ3-G<br /><br />XJ是国标的型号?<br />谢谢,多谢王前辈,主观上也想尽量用国产的,那个继电器是从仓库不经意看到的就用了,没想到还不可靠!开始chunyang说还没太明白继电器居然也会不可靠!<br /><img src="http://www.nbchint.cn/UploadFiles/200861105847515.jpg"><br /><br />OMRON的&quot;K8AB-PH&quot;也是基于电压检测的,不过资料里明确告知了,我觉得似乎就不应该生产。<br /><img src="http://www.fa.omron.com.cn/img/product/1221.jpg">
liudewei 发表于 2008-12-24 10:24 | 显示全部楼层

两个交流光耦解决断相监测的问题。

  