[其它应用] SH69P862端口上升沿中断怎么设置

[复制链接]
591|11
 楼主| huwr 发表于 2020-11-18 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
huanghuac 发表于 2020-11-18 18:53 | 显示全部楼层
看了一下规格书,这颗IC只能用作下降沿中断
happy_10 发表于 2020-11-18 18:56 | 显示全部楼层
看了一下规格书,这颗IC只能用作下降沿中断
 楼主| huwr 发表于 2020-11-18 19:04 | 显示全部楼层
哦,我就说我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息
tian111 发表于 2020-11-18 19:10 | 显示全部楼层
呵呵,这个……不明白你要做什么
songqian17 发表于 2020-11-18 19:13 | 显示全部楼层
是什么有用一定要上升沿驱动
chenho 发表于 2020-11-18 19:17 | 显示全部楼层
没有上升沿中断,默认为VDD为A/D参考电压
zhuww 发表于 2020-11-18 19:20 | 显示全部楼层
不知道可不可以接个8550来转啊,对硬件一窍不通啊
chenho 发表于 2020-11-18 19:25 | 显示全部楼层
楼主是说参考电压的设置问题吧,这个是可以通过PIN6的配置来设定的。没有其他的寄存器设置。
gongche 发表于 2020-11-18 19:31 | 显示全部楼层
楼主端口中断问题是因为SH69P862只有端口下降沿中断,如果需要上升沿中断的话,就需要做一个电平转换。
juventus9554 发表于 2020-11-18 19:34 | 显示全部楼层
对,也就是将上升沿转换为下降沿来给芯片触发中断。
 楼主| huwr 发表于 2020-11-18 19:39 | 显示全部楼层
感谢各位解答我这个幼稚的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

780

主题

8627

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部