过压保护电路

[复制链接]
1230|10
 楼主| 小和尚520 发表于 2020-11-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 airwill 于 2020-11-29 13:24 编辑

看到有些设计加了那个电阻,有些去掉了,那个电阻多余的吧?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
LcwSwust 发表于 2020-11-25 09:52 | 显示全部楼层
稳压二极管的漏电流考虑一下
叶春勇 发表于 2020-11-25 14:23 | 显示全部楼层
用TL431比较好,一致性好一点
airwill 发表于 2020-11-29 13:21 | 显示全部楼层
yg稳应该是为了压管的漏电流问题
戈卫东 发表于 2020-11-29 13:31 | 显示全部楼层
少了个电阻的变得不可靠了。但是如果你要求不高可以节省一点点。
lfc315 发表于 2020-11-29 14:13 | 显示全部楼层
这个电阻是给稳压二极管提供一个合适的偏置电流,合适的工作点。

评论

偏置说法才是准确的。  发表于 2020-11-29 21:49
tianxj01 发表于 2020-11-29 14:31 | 显示全部楼层
对应同样的稳压管,后面一个线路过压保护电压低于前面一个。有时候,参数并不合适,为了降低实际保护值,去掉这个电阻。
xiaxingxing 发表于 2020-11-29 20:34 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2020-11-29 13:31
少了个电阻的变得不可靠了。但是如果你要求不高可以节省一点点。

大佬,为什么后面的那个电路可靠性更差呢?谢谢!
戈卫东 发表于 2020-11-30 08:16 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2020-11-29 20:34
大佬,为什么后面的那个电路可靠性更差呢?谢谢!

稳压管电流很小,一般的不够建立它的稳定电压,而且不同器件的电压可能会差异很大。
vitohu 发表于 2020-11-30 11:04 | 显示全部楼层
一点都不多余,分压