 楼主| motor666 发表于 2012-2-9 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S105手册上说,TIM4的时钟源来自内部时钟,我将内部时钟关闭,只使用外部时钟,TIM4照样计数,并可以中断,难道内部时钟关闭了还在工作?
香水城 发表于 2012-2-9 15:17 | 显示全部楼层
哪个手册?哪一段?
yybj 发表于 2012-2-9 16:29 | 显示全部楼层
贴出具体的手册图片,标识出来看一下
 楼主| motor666 发表于 2012-2-9 20:42 | 显示全部楼层
是RM0016
TIM4.JPG
香水城 发表于 2012-2-10 10:26 | 显示全部楼层
The clock source for the timer is the internal clock (fMASTER).

这个内部时钟并不是说的系统时钟,fMASTER可以来自HSE、HSI甚至LSI。
STM8S_Clock_Tree.GIF