上电瞬间继电器动作的问题

[复制链接]
2077|34
wuhany 发表于 2021-5-9 22:56 | 显示全部楼层
将某些支持的引脚配置为默认为复位过程中低电平。
llia 发表于 2021-5-9 23:02 | 显示全部楼层

用GPIO口的单片机需要对控制的IO做下拉电阻处理,不然上电初始化的时候都会随机出现误动作现象。
wangpe 发表于 2021-5-9 23:06 | 显示全部楼层
看加一些储能元件,并上一个电容,看能否行
zhanghqi 发表于 2021-5-9 23:08 | 显示全部楼层
使用两个单片机口控制继电器
wangzsa 发表于 2021-5-9 23:10 | 显示全部楼层
加上拉或者下拉电阻,对继电器延时给电。
juventus9554 发表于 2021-5-9 23:12 | 显示全部楼层
程序烧写了吗?继电器是有响应时间的。
pengf 发表于 2021-5-9 23:15 | 显示全部楼层
电阻分压,驱动三极管基级再并个电容~~~~~~~~~~~~~~~~
supernan 发表于 2021-5-9 23:18 | 显示全部楼层
上拉,下拉,RC吸收
jiajs 发表于 2021-5-9 23:23 | 显示全部楼层
TTL输入端加入下拉
jlyuan 发表于 2021-5-9 23:25 | 显示全部楼层
最好用锁存器输出如273等,上电自动清零,可以防止动作。
guoyt 发表于 2021-5-9 23:27 | 显示全部楼层
加个三极管在线圈引脚下面,直接控制三极管
wangzsa 发表于 2021-5-9 23:29 | 显示全部楼层

用IO口低电平驱动

三极管驱动继电器,注意继电器并联保护二极管
 楼主| zhuww 发表于 2021-5-9 23:31 | 显示全部楼层

嗯,我知道了,多谢
wh6ic 发表于 2021-5-10 09:05 | 显示全部楼层
比较保险的办法: 双IO互补驱动,一个IO高电平控制给电,一个IO低电平控制动作,或者反过来。 复位时IO输出状态通常是一致的,继电器不会误动作。
lyjian 发表于 2021-5-10 12:36 | 显示全部楼层
不用1~2K这么小下地电阻,一般10~30K下地电阻就能把51的准双向IO拉低。