SH79F085可以不加外部复位电路吗
 楼主| huwr 发表于 2021-9-6 21:50 | 显示全部楼层
内部复位电路是否可以可靠复位呢?
huanghuac 发表于 2021-9-6 21:52 | 显示全部楼层
可以不加外部复位器件,内部复位很可靠的。
bqyj 发表于 2021-9-6 21:54 | 显示全部楼层
可以不加,用作IO
 楼主| huwr 发表于 2021-9-6 21:58 | 显示全部楼层

数据手册上说低于3.1或是4.3V供电就复位,哪我的供电电压是3V多少伏会复位呢?
bqyj 发表于 2021-9-6 22:00 | 显示全部楼层
3.1V只是一个LVR电压
 楼主| huwr 发表于 2021-9-6 22:02 | 显示全部楼层
神马意思?
bqyj 发表于 2021-9-6 22:04 | 显示全部楼层
就是如果不开的话,供电电压要到更低才会复位。
 楼主| huwr 发表于 2021-9-6 22:06 | 显示全部楼层
大概多少
dingy 发表于 2021-9-6 22:08 | 显示全部楼层
要到2.1V左右吧
chenho 发表于 2021-9-6 22:12 | 显示全部楼层
最好搞一下外部复位
 楼主| huwr 发表于 2021-9-6 22:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
chenjun89 发表于 2021-9-8 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以不加,靠上电复位。
carpsnow 发表于 2021-9-11 13:07 | 显示全部楼层
没有什么可以不可以的