发电机可以在各频率下运行,但并网后,就要在同一频率下运行,在我国,规定频率统一为50HZ,对容量在300MW以上的电网,频率偏差应在±0.2HZ。
若发电机A已经并网,以50HZ标准频率运行,若要将发电机B并网,就要调整发电机B,使发电机B的频率和初相角与系统(发电机A)相一致,当不一致时,通过调节发电机B的励磁回路进行调整,直到一致;当检测一致后,合上并网开关,使发电机B和系统合为一体。
当并网后,因为是一个系统,不会发生A机组50HZ,而B机组为55HZ的情况,就也是各机组并网运行,联成电力系统的好处。
周波钟 [url=][/url] 用以检测和控制发电厂中工业电交流频率(简称“工频”)的仪表
周波钟,用以检测和控制发电厂中工业电交流频率(简称“工频”)的仪表之一。工频的检测,瞬时误差用频率计,而累计误差要用周波钟来检测和控制。周波钟由标准钟和被测钟(同步电动机驱动的交流电钟)组成。当发电厂的交流电源频率不稳定时,被测钟就产生计时误差。这两部分钟机由机械组合,可以随时显示工频的累计误差值,再通过自动控制反馈等系统可以及时控制、调整工业电的频率
要测50Hz工频到0.2%精度,需用锁相倍频技求,先对50Hz1万倍频后再分频,才能得小数点后3位精度.83年我曾为天津大港电厂做过周波钟.哈哈.电厂门勿是阿猫阿狗都能进的拉.
|