变压器的变比写成这样是什么意思呢?——1:(1+1)

[复制链接]
11958|8
 楼主| ardtek 发表于 2023-10-8 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个国外公司注明其变压器变比的格式就是这样:1:(1+1)。

LcwSwust 发表于 2023-10-8 11:13 | 显示全部楼层
估计是1:2,但是输出中间有个抽头
 楼主| ardtek 发表于 2023-10-8 11:18 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2023-10-8 11:13
估计是1:2,但是输出中间有个抽头

谢谢你,有待进一步确认。
ezcui 发表于 2023-10-8 21:52 | 显示全部楼层
次级带中心抽头的升压变压器,变压比1:2
 楼主| ardtek 发表于 2023-10-9 08:15 | 显示全部楼层
ezcui 发表于 2023-10-8 21:52
次级带中心抽头的升压变压器,变压比1:2

嗯。谢谢,看来这个解答靠谱
hjl2832 发表于 2023-10-9 08:34 | 显示全部楼层
变比是1:1,不过次级是中心抽头的双绕组,所以如果你把次级当单绕组用,那就是1:2.
shenxiaolin 发表于 2023-10-9 09:04 | 显示全部楼层
两路输出,比例相同
cmyldd 发表于 2023-10-9 09:08 | 显示全部楼层
两路相同的1比1输出
 楼主| ardtek 发表于 2023-10-9 09:53 | 显示全部楼层
明白了,一种适合更多需求的兼容性设计。