[STM32L5] cubeMX配置stm32L562DK中的FMC时能同时驱动4组LCD么?

[复制链接]
590|4
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-2-24 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
cubeMX配置stm32L562DK中的FMC时,在选择存储介质时同时驱动4组LCD还是同一项目只能任选其一

1986067bc7d7276320.png
香水城 发表于 2025-2-25 10:05 | 显示全部楼层
1、建议不要使用STM32L5来折腾了;

2、只要CubeMx这里能配置得出来,没有管脚冲突,后期硬件设计和制作就没问题;

3、那4组都是可以驱动LCD,实际应用中极少同时接4块的;
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-2-25 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2025-2-25 10:05
1、建议不要使用STM32L5来折腾了;

2、只要CubeMx这里能配置得出来,没有管脚冲突,后期硬件设计和制作就 ...

感谢版主,这里为什么sram,flansh与lcd分为一组来配置
香水城 发表于 2025-2-26 11:26 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2025-2-25 23:45
感谢版主,这里为什么sram,flansh与lcd分为一组来配置

就是说这个接口可以外接SRAM或PSRAM或者MCU型LCD显示器。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-2-26 14:11 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2025-2-26 11:26
就是说这个接口可以外接SRAM或PSRAM或者MCU型LCD显示器。

明白了,FMC接口是同一个接口,根据不同外设配置不同功能