DM642的HPI写问题

[复制链接]
3236|5
 楼主| zhou770509 发表于 2008-7-13 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
两片DM642,主DM642的EMIF与另一片的HPI互联,主DM642对从DM642读写操作,主DM642的/ARE,/AWE接从DM642的HDS1,HDS2.主DM642的/AWE接从DM642的HR/W。<br />读HPIA和HPID正常,但无法写入。主DM642的EMIF配置成异步32位。<br />用示波器打CS信号,连续读操作时CS信号频率200K,连续写操作时CS信号频率2K。请问是配置问题吗?
 楼主| zhou770509 发表于 2008-7-13 21:46 | 显示全部楼层

连续读操作波形

读操作代码<br />*ptr=(Uint32)0xb0000008;<br />while(1)&nbsp;{xxx=*ptr}<br /><br />绿色信号是CE3,作HPI的片选。<br />
 楼主| zhou770509 发表于 2008-7-13 22:03 | 显示全部楼层

连续写操作波形

写操作代码<br />*ptr=(Uint32)0xb0000008;<br />while(1)&nbsp;{*ptr=xxx}<br /><br />绿色信号是CE3,作HPI的片选,2KHz。黄色信号是HR/W<br />
 楼主| zhou770509 发表于 2008-7-14 18:24 | 显示全部楼层

恳请高手指点

  
luomh98 发表于 2008-7-18 11:19 | 显示全部楼层

HPI好像有个ARDY,在Slave准备好后才能进行操作

写操作周期变为2k,估计是在等待Slave的ARDY信号超时拉长了<br />你应该用逻辑分析仪多分析几组信号<br />
 楼主| zhou770509 发表于 2008-7-19 22:01 | 显示全部楼层

感谢luomh98,我试试

  