求助:我的组合电表出现负数

[复制链接]
5242|12
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-1-27 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电表将电量减到零继电器释放,然后继续往下减,出现负数,而且是在没负荷的情况下。
请大家帮忙分析一下。
谢谢。

NE5532 发表于 2013-1-27 20:26 | 显示全部楼层
是你做的电表,老板扣你工资,是你买的电表,告电业局,让老板扣做的人的工资。

评论

不能这样吧,电工也不容易呀!  发表于 2013-1-27 20:47
dong_abc 发表于 2013-1-27 20:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 dong_abc 于 2013-1-27 20:38 编辑

估计你的软件缺一句话

  1. ...

  2. 电量--;
  3. if(!电量)
  4. {
  5.       ...   
  6.       //电量不能再减了,亲;
  7. }
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-1-27 20:42 | 显示全部楼层
电表原来用的正常,现在出故障了,我把电流互感器拆掉表还是走。
不知什么原因。

评论

原来是正常的,那应该是电路板的问题。  发表于 2013-1-27 20:45
互感器拆了没报错呀,检查代码!  发表于 2013-1-27 20:44
NE5532 发表于 2013-1-27 20:51 | 显示全部楼层
硬件都破坏了,软件只能容错,在走,说明还有参量被测出来,用测试软件读一下就知道了。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-1-27 20:53 | 显示全部楼层
没有测试软件。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-1-27 20:53 | 显示全部楼层
能说详细吗?
shell.albert 发表于 2013-1-27 21:00 | 显示全部楼层
软件设计容错性太差。
因为设计成硬件被破坏后,软件就不动了。
这种软件坚决不能上市的,会害人的。
NE5532 发表于 2013-1-27 21:01 | 显示全部楼层
楼主是原厂的开发人员还是想搞**??
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-1-27 21:57 | 显示全部楼层
我是小区的维修电工。现在电表坏了。领导让维修。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-1-27 21:58 | 显示全部楼层
如果没有办法,我就将一块坏板子,修好后再试。
谢谢大家。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-1-27 22:01 | 显示全部楼层
shell.albert 发表于 2013-1-27 21:00
软件设计容错性太差。
因为设计成硬件被破坏后,软件就不动了。
这种软件坚决不能上市的,会害人的。 ...

我觉得,不会那么差。电表运行5年了,正常就最近出现了这种故障。原来只是通信不正常。
NE5532 发表于 2013-1-28 08:46 | 显示全部楼层
yuanquan12345 发表于 2013-1-27 21:57
我是小区的维修电工。现在电表坏了。领导让维修。

1.电表是计量器具,你无权维修。
2.现在电表基本都是电子表,没有程序你没办法整。

综上,请找电业局
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

75

主题