28335改变AD的采样频率后采集不到真实数据????

[复制链接]
4208|5
 楼主| kabur 发表于 2013-3-1 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个奇怪的现象,AD采样率为6.25M时,采样8192个点,通过DMA搬运到RAM中,AD的触发是由PWM触发的,连续采样模式,DMA搬运8192点后进入中断,终止AD采样。后来,我将PWM的频率降低一半,周期不变,AD采样率改为3.125M,还是采集8192点,其他的地方都没改,但是AD采集回来的却不是真实波形了,这是为什么呢?求助各位大侠!!!!改变采样率会对哪些东西产生影响呢?
zhangmangui 发表于 2013-3-1 18:11 | 显示全部楼层
PWM的频率降低一半的话  周期可定增大一倍了啊   没明白
lxlmlh 发表于 2013-3-2 23:11 | 显示全部楼层
 楼主| kabur 发表于 2013-3-4 08:10 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-3-1 18:11
PWM的频率降低一半的话  周期可定增大一倍了啊   没明白

我就是为了让周期增大一倍
jlass 发表于 2013-3-4 11:55 | 显示全部楼层
说明你的待采样波形频率较高,你的采样速度下降了之后当然就采不准了
airwill 发表于 2013-3-5 13:02 | 显示全部楼层
周期增加了, 是不是采样时间精度不够引起的呢?