请教220V20A布线

[复制链接]
8599|4
 楼主| aivenk 发表于 2009-2-2 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,图中JP1是个插座,5,6,7,8是220输入,用继电器切断220V给外部电动机的供电,<br />顶层是220V,底层有根12V的走线,不知道这样是否安全?<br />电动机的电流大概5A,220V与GND铺铜的距离是2.8mm,220V输入插座焊盘的间距是1.6mm,不知道是否安全?<br />
emailli 发表于 2009-2-2 15:30 | 显示全部楼层

太小了。不安全。

1.6mm不够啊。远远不够。<br /><br />2.8mm也不够。
 楼主| aivenk 发表于 2009-2-2 15:45 | 显示全部楼层

多谢

修正,电动机的电流小于2A,<br />1.6mm是焊盘间隙的距离,不是中心间距哦,安全吗?<br />在底层还有一个12V的走线,是不是很不合理?
athlon64fx 发表于 2009-2-2 17:00 | 显示全部楼层

严重不合理!

看一下国标吧,有明确规定!
WOAILYMD 发表于 2009-2-5 09:47 | 显示全部楼层

电气间隙和爬电距离需满足相关标准

GB和IEC对于进、出线处电压差220V的2端子间的电气间隙和爬电距离要求≥3mm;<br />PCB上电压差220V端子间该值≥1mm即可;<br />有个表格描述了不同电压对应不同要求,你可以查下,电压越低,要求越低;<br /><br />所以,<br /><br />220V与GND铺铜的距离是2.8mm,可以;<br /><br />220V输入插座焊盘的间距是1.6mm,不可以,需3mm;你的插座要换了;<br /><br />底层还有一个12V的走线,可以;<br /><br />另外:220V输出火线与输入零线间也要3mm的。<br /><br />