chunyang 发表于 2013-8-16 22:21 | 显示全部楼层
楼主图是错的,漏电保护是火线和地线间的漏电流检测,不是火线和零线间的电流检测。
QQ735607887 发表于 2013-8-16 22:36 | 显示全部楼层
czx-china 发表于 2013-8-16 10:37
我也是这么理解,但是实际漏电保护确实跳啊。我觉得过流跳还是有可能。
希望有懂漏电保护的人能讲明白些 ...

漏电保护大概原理是火线零线在磁线圈中传过,如果火线电流等于零线,感应不出电压,那是安全的,如果漏电了,无论往地线漏电还是直接接地,火线电流通过大地或者地线回到电源(中性点接地的变压器),那么火线零线电流不相等,根据大学物理只是,线圈中是有感应电压的。所以跳闸。目测这是漏电保护而不是过流保护。
 楼主| czx-china 发表于 2013-8-17 09:27 | 显示全部楼层
原理就是流过火线和零线的电流不等跳闸的,确实不是过流,单纯的看楼图看不出来,不能说错的。
jjeemm77 发表于 2013-8-17 16:30 | 显示全部楼层
真佩服你们:越说越离题了!…漏电保护是针对电器漏电对人体安全为题的!…1.5MA就会至人身丧命!…你敢说10MA!…乱七八糟地!…什么玩意呀????