morrisk 发表于 2013-9-3 19:49 | 显示全部楼层
51准双向口   P0口当普通IO口时想读引脚数据需先向引脚写1
 楼主| dingy 发表于 2013-9-3 19:49 | 显示全部楼层
算了,结贴了
lyjian 发表于 2013-9-3 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
不是每次读之前都要先写1,只有之前写了0的才需要。
飞鹰嵌入式 发表于 2013-9-4 09:09 | 显示全部楼层
汇编啊!
vkic007 发表于 2013-9-4 14:07 | 显示全部楼层
现在的51一般是不需要的,通常默认就是高电平。如果你要做模拟iic之类的,可以在为了时序比较正确,可以在开始的时候加上置1的操作
戈卫东 发表于 2013-9-9 16:39 | 显示全部楼层
因为8051复位后端口就是输出1的准双向口,你不写1只作输入是没有问题的.
opal11 发表于 2013-9-14 00:06 | 显示全部楼层
最好要置1