[开关电源] 开关电源大地与直流负极交流电

[复制链接]
1768|4
 楼主| xibeng_Li 发表于 2013-11-19 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用开关电源的大地与直流输出负极之间存在一个很小的交流电压(用万用表可以测出,一般是几伏,越好的电源其值越小),但是我做的一个开关电源这,值达到了80V左右,请问这是否属异常?由什么引起的?怎么样很好的解决这个问题?先谢谢各位指点迷津!!
兰天白云 发表于 2013-11-19 09:35 | 显示全部楼层
开关电源从做好到现场应用,楼主还有很长的路要走,有很多的跤要摔
你可以先试着把交流地和直流地完全分开,给你一天时间,看看你能不能分开,分开后再测
 楼主| xibeng_Li 发表于 2013-11-19 09:57 | 显示全部楼层
兰天白云 发表于 2013-11-19 09:35
开关电源从做好到现场应用,楼主还有很长的路要走,有很多的跤要摔
你可以先试着把交流地和直流地完全分开 ...

变压器初次级我使用Y1电容完全隔开了,之间的爬电距离设置大于6mm,请问这样是否可行,还有什么没有做的吗?
兰天白云 发表于 2013-11-19 11:46 | 显示全部楼层
xibeng_Li 发表于 2013-11-19 09:57
变压器初次级我使用Y1电容完全隔开了,之间的爬电距离设置大于6mm,请问这样是否可行,还有什么没有做的 ...

用电容是不能隔离的,我就是担心你把电容也算做隔离器
 楼主| xibeng_Li 发表于 2013-11-19 13:31 | 显示全部楼层
但是我看过的开关电源都是在大地与直流负极之间加一个Y电容,还有另外的隔离方式吗?求指教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册