求助:三相交流电压采集的困惑

[复制链接]
4087|7
 楼主| lnww 发表于 2007-11-5 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搭了一个电路测量三相交流电压,变压器定做变比为255V/5V。AD536真有效值芯片把交流电压1:1转换成直流电压.测量相电压软件转换成线电压。现在的问题是AD536转换值输出不等于输入,它的电源+9V电压经测量才4V多,CD4052发热烫手(变压器+5V一侧的地和CD4052接在一起,后来改为和AD536接在一起) 请大侠帮忙.另外对三相交流采集电路和传感器的接法不太了解,在此咨询一下
 楼主| lnww 发表于 2007-11-5 19:35 | 显示全部楼层

咨询三相交流电压

iC921 发表于 2007-11-5 20:15 | 显示全部楼层

可能是输入电压太高了

因为你说的5V是有效值,实际峰值电压还要乘上√2,即7.07V强。

一般来说,IC的输入电压不能高于电源电压的。
maychang 发表于 2007-11-6 00:01 | 显示全部楼层

从图中看不出电源如何接

但4052的VEE(7脚)接地,估计是单电源。
而变压器次级输出有半周期为负,超出了4052电源范围。
改用双电源,VEE接负电源。
iC921 发表于 2007-11-6 01:54 | 显示全部楼层

99SE能在默认情况下自动找到电源引脚

电压范围在正负半周都会超过电源电压范围。
杨真人 发表于 2007-11-6 03:36 | 显示全部楼层

用DC/DC整个负9V接到VEE.

U2的VEE脚.不够-9V搞个-7.5V都OK.

4052 不是纯粹的开关,它还有半导体电路的电气特性.楼主似乎并没注意到.变压器直接U2输入端不太安全.估计楼主这个U2已经不行了.应串接一个电阻,譬如5K.或顺串个二极管搞成半波整流,这样可能不用负电源了.



njxmh 发表于 2007-11-6 15:20 | 显示全部楼层

直接用一片电能计量芯片,读出三相电压就可以了

kinggao 发表于 2009-8-6 09:43 | 显示全部楼层
楼主你做出来显示电压和实际的相差多少,我用内部直接带AD的单片机采集做可以做到1%精度,但是我必须采集三路电压,在进行计算求线电压,目前我的方案还可以,就是我的电源部分不理想,我采用阻容降压,用不到1年电容衰减问题就太多了,有机会讨教几招啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

53

主题

107

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部