[Kinetis] kl25端口如何设置外部中断?

[复制链接]
5887|25
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-24 16:00 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-24 15:37
稍等 我直接给你做个CodeWarrior软件下PE生成的例程,你参考着看下。
因为我手头只有FRDM-KL25Z开发板,所 ...

好的,开发板都一样用的
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-24 16:05 | 显示全部楼层
774729254 发表于 2013-12-24 16:00
好的,开发板都一样用的

简单介绍下:
CPU默认没设置用的内部时钟
FRDM-KL25Z板子J2的Pin6使用PWM输出10Hz方波模拟一个信号,用于给外部中断提供(如果你有信号源就可以无视他)。
FRDM-KL25Z板子J2的Pin8将PTD2脚配做外部触发,双边沿。
每次触发进入中断,绿色灯根据该脚电平状态亮灯。

ExInt FRDMKL25Z.zip (1.06 MB, 下载次数: 59)
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-25 09:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-24 16:05
简单介绍下:
CPU默认没设置用的内部时钟
FRDM-KL25Z板子J2的Pin6使用PWM输出10Hz方波模拟一个信号,用于 ...

谢谢您的帮助!
如果我想有一次脉冲计数器就增加1,然后再lcd上显示,就不能用PE工具了吧,就要自己添加底层驱动了吧
 楼主| 774729254 发表于 2013-12-25 11:37 | 显示全部楼层
为什么我驱动写好了,还有错,这个错误是什么意思?
QQ截图20131223214455.png
xinyinxing 发表于 2013-12-25 20:29 | 显示全部楼层
774729254 发表于 2013-12-23 21:14
我是说kl25外部端口中断设置

哎呀,那个例程中就有外部引脚中断的设置嘛,只不过他是用那个外部中断唤醒的,你参考一下不就知道如何配置外部引脚中断了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-26 16:08 | 显示全部楼层
774729254 发表于 2013-12-25 09:54
谢谢您的帮助!
如果我想有一次脉冲计数器就增加1,然后再lcd上显示,就不能用PE工具了吧,就要自己添加 ...

并不是说一定要用PE,只是对于初学者或光看寄存器不知怎么配的朋友。
可以参考PE生成的代码,在自己的程序中模仿着写寄存器。