在做数据采集时碰到一个奇怪的问题,虚心请教大家:
    采集频率为Fs
    信号频率为f1

    当输入频率为f1的正弦信号时,从频谱图可得到两个谱线 f1和f2
    奇怪的是f1+f2恒等于Fs/2
    当输入信号f1=Fs/4时,f1和f2重合
     这是什么原因呢?

    谢谢
专注于嵌入式 发表于 2014-5-11 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 专注于嵌入式 于 2014-5-11 12:04 编辑

补习一下信号与系统、采样频率和信号频率要满足一个关系的
lgdjade 发表于 2014-5-11 12:17 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| amy36042008 发表于 2014-10-5 11:15 | 显示全部楼层
为时序问题,已解决